100就算了吧,得需要要100个背景数据块!谁有这样做!!
我就这么做。
你看看PCS7,人家的思路就是这样的,电机、阀门等等设备,全部做成标准块,HMI上也有对应的面板、画面窗口等,都放入库中,以后编程的时候,只要从库中调用,只需要关注电机、阀门啥时候启动,啥时候该关闭,具体电机阀门等设备故障、手自动切换等,都已经在写库程序的时候就做好了。编程变成了组态,效率高的不是一点两点。
100个电机,100个背景数据块,确实,但有多重背景啊,把所有的调用放在一个FB中,多重背景,那就只需要一个DB