恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-02 19:19:08
8楼
回4楼:
Q1---对应B001定时器,用以72小时切换
Q2---对应B002定时器,用以72小时切换
Q3---对应B003定时器,用以72小时切换
这三个定时器,每个都有接通、关断,两组时间设置,
我将B001关断时间设最长,B002稍短,B003最短,测试不行。
再将B001关断时间设最短,B002稍长,B003最长,测试也不行,没辙了。
需要关断延时比接通延时稍长,而且三个功能块的时间都应严格一致后,而且最好再加个程序将三个时间集中赋值才完美,省了分别设定时间的麻烦……
请填写推广理由:
分享
只看
楼主