回复:可以用可调节直流稳压电源作为模拟量扩展模块231的传感器0~5V电压信号输入吗?

_WieIchdich

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游士

注册时间:2017-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-04 00:38:29

12楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2017-04-03 21:28:19的发言 >11楼

程序看了,写得还是不错的,目测可以工作。

现在是什么情况?

1、EM231指示灯不亮?EM231除了一个24V指示灯会亮,其它灯是不亮的。

2、Q0.0、Q0.1不亮吗?你监视一下定时中断有没有进去。


另,如果内存不紧张的话,内存区(位置)最好是专用的。比如,VB100作为接收区了,VD100就不要再用作接收后转出来的实数。

存贮区独立使用,方便在线监视。

电磁阀控制终稿1.1_STL注释.rar

电源指示灯一直会亮,就是改正之前,输入高电平后,用串口调试助手收的到依旧是零,后来发现是拓展模块的DIP设置错了,导致AD模块无法正常工作。现在Q0.0和Q0.1能正常工作了。

嗯,我也没考虑周到,而且对内存区的理解也不到位。

现在遇到新的问题是,把输入信号改成0~20mA电流后,达到15mA后,无论怎么增大电流,PLC返回上位机的值都是一定14.66mA