程序看了,写得还是不错的,目测可以工作。
现在是什么情况?
1、EM231指示灯不亮?EM231除了一个24V指示灯会亮,其它灯是不亮的。
2、Q0.0、Q0.1不亮吗?你监视一下定时中断有没有进去。
另,如果内存不紧张的话,内存区(位置)最好是专用的。比如,VB100作为接收区了,VD100就不要再用作接收后转出来的实数。
存贮区独立使用,方便在线监视。
电源指示灯一直会亮,就是改正之前,输入高电平后,用串口调试助手收的到依旧是零,后来发现是拓展模块的DIP设置错了,导致AD模块无法正常工作。现在Q0.0和Q0.1能正常工作了。
嗯,我也没考虑周到,而且对内存区的理解也不到位。
现在遇到新的问题是,把输入信号改成0~20mA电流后,达到15mA后,无论怎么增大电流,PLC返回上位机的值都是一定14.66mA