嘿嘿,楼上二位那就讲讲原理吧。好吗?
我认为,这个快熔起不到抗短路或接地保护的作用。原因是,快熔熔断的响应时间是ms级别的,在5-6ms左右吧?甚至更长一点。这对可控硅的开关速度而言,可以有效实时保护。但是IGBT就不同了,它的开关频率上k级别,都在微妙级别。遇到短路或接地电流,快熔还没反应,管子已经工作若干周期了。所以逆变器的功率器件抗短路保护还是取决于自身的自锁功能。快熔挡不住的短路电流,IGBT已经自锁保护了。
也正是这个原因,整流-回馈单元如果采用IGBT功率器件,就没有逆变颠覆了。它可以在短路状态自然锁住,安全关断。这样的输入功率单元,没有快熔。