回复:可以用可调节直流稳压电源作为模拟量扩展模块231的传感器0~5V电压信号输入吗?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12144
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-04 15:59:56

18楼

1、有多大的跳动?EM231分辨率是12位的,输出字是16位的,也就是最低4位跳动是正常的;

2、虽然叫做直流稳压电源(如果是电压输出,RA不应该接入),是从交流电变出来的,有纹波。也就是说,不是纯的直流电,上面还有交流成份。比如纹波10mV(有效值),5V档的能达到的稳定性=5000mV/10mV/1.414=353,不到9位的分辨率。