以下是引用yanxiao在2017-04-04 15:59:56的发言 >18楼

1、有多大的跳动?EM231分辨率是12位的,输出字是16位的,也就是最低4位跳动是正常的;

2、虽然叫做直流稳压电源(如果是电压输出,RA不应该接入),是从交流电变出来的,有纹波。也就是说,不是纯的直流电,上面还有交流成份。比如纹波10mV(有效值),5V档的能达到的稳定性=5000mV/10mV/1.414=353,不到9位的分辨率。

我改接成电流,从电流值上看大概有0.02mA的跳动。