3楼

功率模块间   这个主要还是指CIM  前期的CIB可以不一致,,


SINAMICS S120 装机装柜型功率单元及柜机并联使用时,功率单元(整流单元和逆变单

元)的CIM 硬件版本必须相同,否则不能正常运行。


IPD间和VSM间没有严格规定,