恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-04 20:48:54
12楼
6SE70系列,整流回馈一个主柜2个从柜,直流母线上挂4个逆变器,整流回馈主柜报故障F033(整流器熔断器损坏,没有连接逆变器),逆变器全部报F008(直流母线电压下降到其值的76%以下),检查逆变器快熔全部烧,整流回馈快熔没有烧,更换快熔后运行正常。查电网没有波动,各位高手解释一下是什么原因?
“整流器熔断器损坏,没有连接逆变器”这句话怎么理解?什么叫“没有连接逆变器?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主