我就问一个问题,嘿嘿:如果IGBT短路 了呢?

以下是引用kdrjl在2017-04-04 15:34:13的发言 >9楼:嘿嘿,楼上二位那就...

引用9楼详细内容:

嘿嘿,楼上二位那就讲讲原理吧。好吗?


我认为,这个快熔起不到抗短路或接地保护的作用。原因是,快熔熔断的响应时间是ms级别的,在5-6ms左右吧?甚至更长一点。这对可控硅的开关速度而言,可以有效实时保护。但是IGBT就不同了,它的开关频率上k级别,都在微妙级别。遇到短路或接地电流,快熔还没反应,管子已经工作若干周期了。所以逆变器的功率器件抗短路保护还是取决于自身的自锁功能。快熔挡不住的短路电流,IGBT已经自锁保护了。


也正是这个原因,整流-回馈单元如果采用IGBT功率器件,就没有逆变颠覆了。它可以在短路状态自然锁住,安全关断。这样的输入功率单元,没有快熔。


个见。欢迎拍砖。

嗯,问得好。IGBT短路了?那变频器的保护呢?它难道不会保护吗?非要快熔去断开?


其实在直流侧加快熔应该对输入的功率模块有用(如果输入的电源模块非IGBT).也就是电源模块的输入输出,如果是可控硅或二极管的,加快熔有用。逆变器输入加?反正我不会加。


另外,我亲历过,还别说逆变器的IGBT短路,就是负载偏大,或输出线有短路,变频器的直流母线立马就拽低了,此时的保护就是变频器输出锁死。


说心里话,我对快熔是特别讨厌的。除非不得已而为之。只要有万分之一的办法,我也想办法规避这个玩意。因为快熔设置灵敏了,可以保护,但因为它的灵敏,往往就是容易熔断,一旦出现这个,你懂的;如果不灵敏,那就是同归于尽的损失。那工作量更是...;谁喜欢用它呀?