回复:逆变器快熔全部烧

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-04 21:33:30

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-04-04 21:00:48的发言 >

嗯,问得好。IGBT短路了?那变频器的保护呢?它难道不会保护吗?非要快熔去断开?


其实在直流侧加快熔应该对输入的功率模块有用(如果输入的电源模块非IGBT).也就是电源模块的输入输出,如果是可控硅或二极管的,加快熔有用。逆变器输入加?反正我不会加。


另外,我亲历过,还别说逆变器的IGBT短路,就是负载偏大,或输出线有短路,变频器的直流母线立马就拽低了,此时的保护就是变频器输出锁死。


说心里话,我对快熔是特别讨厌的。除非不得已而为之。只要有万分之一的办法,我也想办法规避这个玩意。因为快熔设置灵敏了,可以保护,但因为它的灵敏,往往就是容易熔断,一旦出现这个,你懂的;如果不灵敏,那就是同归于尽的损失。那工作量更是...;谁喜欢用它呀?


嘻嘻。

高性能多机传动变频调速器S120样本 46.pdf

任版看看,这是装置型S120逆变器(装置型的,都是大功率的)的简图,里面清楚的显示了直流母线上的快熔可是标配啊。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心