恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-04 22:12:07
15楼
窃以为
1、绝对值编码器不怕掉电(包括电池-编码器一体的伪绝对值编码器)
2、大多数绝对值编码器(我见过的),没有机械中点,只有电气中点。也就是说任意角度状况下,都可以标定为电气零点,而且正方向负方向的检测范围一样大。
3、断电时,超量程超角度应用,会造成编码器重码,输出值和角度检测就不一一对应了。
4、带电时,超量程使用是否会造成重码,要看编码器接收侧的能力。我的眼界比较窄,见到的都是不会重码的,LREAL格式
所以我觉得楼主的问题不是断电后移动多少角度的问题,是不能移动出量程的问题。如果停电时以及接近正极限,那么稍微移动一下就超出量程了。