恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-05 09:55:01
22楼
逆变器也挂快熔了?是内部的?还是外加的?整流回馈单元侧输入输出加快熔也就加了,因为快熔能起到保护元件的作用;逆变侧都是IGBT元件,加快熔不起作用的,管子过电流比快熔快。快熔的保护来不及。是否画蛇添足呢?
K版,除了书本型的逆变,现在S120的现在都标配快熔了,位置就在逆变单元的直流母线进线处。
但这个快熔的配置我认为不好,因为两个快熔相邻太近,之间通过空气绝缘,如果空气湿度大,有导电粉尘,或中间掉入导电小异物很很容易造成直流母线间放电短路的。
我们曾深受其害。
现在我们都在两个快熔间加了一块很薄的绝缘板。
对于大型的短路故障,如炸机等,必会造成直流母线或电网的电压波动,这种情况下很容易造成其他的逆变快熔也损坏的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主