以下是引用asdf6在2017-04-02 10:14:58的发言 >3楼

监控模块上X161上的短接片让人给拔掉了,上面短接的2个端子是9:+24V Enable voltage  ,112:

Setting–up operation/normal operation。

在更换监控模块的时候,电工看拆下的模块上X161上没有插头,所以新换的模块上也就没装插头。

而机床运行时,监控模块的黄色指示灯点亮,所以都认为是模块正常运行状态。

短接片插上故障就消除了。,但没搞懂这个短接有什么效果,会引起300608这个报警?

回答的很专业