No!No!No!
看来版主也理解错了!
S7-1500 使用自身的OPC UA服务器的话,与“PUT、GET”使能无任何关系,无需勾选此项。
PUT,GET是S7通信用的,该选项是配合SIMATIC NET使用的,如果通过SIMATIC NET 做OPC,才需要勾选此项。
你说的是对的,我回答的仅是 SIMATICE NET 做传统的OPC服务器访问 S7-1500时的情况,