恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-05 13:59:42
53楼
另外,这个单按钮电路--只适用于应用在小电流控制大负载场所,就是真正启停的应该是一个比较大的接触器才有意义,否则,都是小继电器,没有太大意义:1.增加了2个小继电器来替代1个停止按钮,成本没有节约;2.线路接线复杂,使用触点较多,增加了不可靠性。3.单按钮操作启动,适合应用场合有局限,有可能会造成误操作,对于设备故障排查也不利(比如线路接触不良或继电器故障,操作人员可能会反复按下按钮,导致不确定按钮最终是启动还是停止,如果没有及时断电检修,可能会造成设备意外的自启动——甚至是安全事故 。)
这是一个不错的电路,可以锻炼继电控制逻辑思维,很不错,用做一些小实验可以,
但是,应用方面有太多局限性,不建议采用。
这个电路只要是用在启动按钮为一个定时器触点的,因为是定时器触点,并且还要自动复位并重新启动,因此只能使用这个电路,无法使用单按钮。一般我们做电路都是直接使用的一个启动一个停止按钮的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主