24楼

如果电容损坏了,快熔也可以起到保护作用,而不至于将整流逼停。。


直流母线下面的逆变器,停电隔离是个很大的问题,比如故障维修,


在逆变器与直流母线之间再加一道刀熔开关,就很方便了,其他继续运行,维修这一台,拉下刀熔开关,其他继续运行,可以节省时间,这就属于二次快熔保护了,,似乎有点浪费。当然你可以停整流,去拿扳手拆铜排也可以。


你可以认为多此一举,但是对于连续流水线,少停一分钟,就会减少很大的损失,