回复:200 smart PLC 脉冲输出--连接使用5V驱动器

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1560
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-05 22:25:19

2楼

芳工说的分压很多时候是可用的,而且可以实现低电平是不带隔离的0V(这在驱动很多小公司用MCU做的非标件是有用的);224XP是可以输出5V的,不过有一点要注意就是高电平是5V,低电平其实是带隔离的0V(也就是低电平或不输出时端子和V-(24V+或5V+的V-)之间的阻值是兆欧级别的,很多时候一些非标的MCU却是不带隔离的0V有效的,当然你加运放或者光耦等转换肯定没问题了)