回复:G120制动电阻对PID调节有影响吗

eden_c

  • 帖子

    86
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-06 07:53:16

24楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-04-05 16:23:08的发言 >23楼

嘻嘻,就是你现在的应用,就得注意P1531的设置,只要用到制动功能,就必须要设置P1531,把发电的功率设置合适。否则会限制变频器的制动能力。

以下是引用eden_c在2017-04-05 13:01:03的发言 >:kdrjl,你好,我不是...

引用详细内容:

kdrjl,你好,我不是很明白你在说什么,什么应用中需要设1531呢?

那我现在11kw的电机P1531该设置多少合适,我看到440是-3*P307(电机功率),这样可以吗?