回复:西门子1200PLC编的,一直不解的小程序

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-06 10:03:04

9楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-04-06 00:33:56的发言 >8楼

IEC定时器与T定时器的刷新是一样的吗?

以下是引用愿我能在2017-03-28 21:14:24的发言 >1楼: 西门子的定时器和...

引用1楼详细内容:

 西门子的定时器和三菱PLC的定时器工作方式不一样,西门子的是异步刷新,三菱的是执行到定时器的程序时候再刷新。

1200没有T定时器。

1500,在PLCSIM中,IEC和T定时器工作方式是一样的,运行时随时刷新。

可以用实验验证:

    A     "IEC".Q
      =     "M0.0"

      CALL  "块_1"                //延时程序

      A     "IEC".Q
      =     "M0.1"

      AN    "M0.0"
      A     "M0.1"
      S     "M0.2"

      AN    "IEC".Q
      =     "Tag_10"

      CALL  TON , "IEC"
         time_type:=Time
         IN :="Tag_10"
         PT :=t#1s
         Q  :=
         ET :=


"块_1"   是一个延时程序,循环执行一段指令,使得M0.0 和M0.1的执行时间拉开。

如果定时器是执行时刷新或者扫描开始时刷新,那么M0.2应该永远不会置1。如果是随时刷新,由于M0.0和M0.1执行前后有时间差,如果这个时间差越大,M0.2置一的可能性越高

用T定时器,一样的结果