回复:过程温度控制大滞后问题的解决方法求教!

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-06 13:59:08

10楼

液氮具有极低的温度,保温层只能是真空,液氮管的排气口为了防止结冰堵塞,一般要加发热块。

因此,如果不能把液氮的流量控制稳定,那么,用液氮作为介质降温不会有很好的效果,感觉这个与使用或者不使用APC没有关系。

不妨先试试用手动调节液氮的流量阀,观察和记录一下阀的开度与被控对象温度的关系曲线,在大体上应该会有一段线性关系,时间上的滞后则可以帮助你确定PID的采样时间。

大道至简,知易行难