22楼
今天在调试线体的时候出现一个问题, 有一台变频器控制一台电机。 电机370W, 星型接法。 变频器设置参数额定电压220, 额定频率50HZ, 转速1400, 电流2.0A, 最大过流保护为3A。 由于负载过大, 电机接近堵转, 滚烫, 但是变频器任然没有保护动作。 不理解, 名牌上写着三角形运行电流1.2A, 星型接法运行电流2A, 不应该啊。
传个铭牌图片来看一下!