K版,除了书本型的逆变,现在S120的现在都标配快熔了,位置就在逆变单元的直流母线进线处。
但这个快熔的配置我认为不好,因为两个快熔相邻太近,之间通过空气绝缘,如果空气湿度大,有导电粉尘,或中间掉入导电小异物很很容易造成直流母线间放电短路的。
我们曾深受其害。
现在我们都在两个快熔间加了一块很薄的绝缘板。
对于大型的短路故障,如炸机等,必会造成直流母线或电网的电压波动,这种情况下很容易造成其他的逆变快熔也损坏的。
我在思考,不就是隔离保护吗?加个断路空开多好?有事跳闸,再合上多省事,快熔断了还要查,换备件,麻烦。