任版,不讨论功能,也不讨论安装及体积,也不考虑价格,就只说短路容量这一点,您认为断路器比快熔有优越性?
我就是想能比较容易的恢复,而不是换保险。其实如果知道了内部的快熔容量,我在外部加一个比它小一点的断路器,这样,只要出事,断路器跳,内部保险不动作。就省事了。
话说n年以前,我用的6SE70驱动单元,内部的快熔(好像就是直流母线的)有一次断了,找不着备件,订货交货期又长,价格又贵。国产的上海电陶尺寸不合适,搞得可狼狈了。最后干脆一次性多定了几个,在库里压着。就感觉这东西挺没谱的。我忘了是电源模块,还是驱动模块了,就是你们说的这个内部快熔。
后来,客户反对可控硅的整流回馈结构,招标明确提出电网突然断电不能烧快熔。这要求提的,既专业又具体,直接指向就是要IGBT的电源结构(我们这个行业的传动,发电时候90%以上,电动状态很少)。于是逼着我们想办法,用国产的回馈单元接6SE70的逆变器。AFE用不起,有点贵了。好像从此以后就没有快熔熔断的事了,我们在直流母线上设置了国产的快熔,也没烧断过。要不是这帖子,我可能对快熔的印象都消失了。
反正我不喜欢快熔这种保护形式。要么短路自锁,要么跳空开(短路脱扣)。保险这东西不是玩意儿。