200plc进行modbus通讯连接,因为现在的电脑如你所说没有了串口,使用你仅仅用USB转换RS232外,还需要再连接一条RS-232/PPI 多主站 6ES7 901-3CB30-0XA0 电缆。
通讯链路:
电脑串口软件---usb转换电缆---RS-232/PPI 多主站 ---plc(RS485)口。
如果是MODBUS RTU和多主站电缆,需要通过DIP,关闭多主站,使用FREEPORT功能。普通USB/232,232/485或者直接USB/485反倒是没有问题直接用,只要选对串口。