书本性的逆变内部也有熔断器,,正极上有一个,,我那天拆了一个132A的装置。。
额定输出132A 直流母线快熔315A,,
也就是直流电流的2倍,,但是正常情况下很少会有315的电流,在正常使用时极少碰到快熔损坏的情况,,因为不到这个阈值就报过流故障了,而且作为装置内部的原件,设计上肯定不会经常损坏,否则那停机耽误的时间多了去了,
如果315A不报过流故障,而烧快熔,那只能说明装置的反应太慢,设计有问题
如果315A之前就报故障了,那么快熔也就没有作用,,多此一举,
我认为它的作用就是强短路时的隔离,,
这个帖子中,@北雪雪纷飞 版主给出的应该是1TE31-3AA3电机模块的数据。该模块Ie=132A,Imax=210A。直流侧额定电流是158A,那由此可以推出当以Imax来运行时,直流电流约158*210/132=251A。由于逆变器允许Imax状态下运行0.25S,这个时间远大于快熔的动作时间,所以此时不能选择250A的快熔。比250A大一档的就是315A,所以,该模块选择315A是合理的。
另外,从这个帖子中,我没看出北雪有认为这个快熔是多此一举的意思啊,是我鲁笨?@KDRJL 