回复:逆变器快熔全部烧

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-07 12:31:32

46楼

展开查看
以下是引用感悟生活在2017-04-06 23:22:21的发言 >37楼:电网波动的解释可能性较大,原来没监控,准备传到plc监控起来,原来只有变压器高压侧的电压有监控,但没参考价值

我也是这么认为的,电压突变,导致直流母线电压突变。但电容的存在让又让母线电压无法突变,于是,电容相当于短路,于时,快熔就OVER了。


但这仅仅是怀疑。没有具体的证据。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心