回复:逆变器快熔全部烧

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-07 21:29:33

56楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2017-04-07 13:17:35的发言 >47楼

315的电容选择是没有问题的,我的意思是315的快熔并不能保护功率元件IGBT,,因为在这之前应该已经故障了。但是不保护IGBT他还有别的作用啊。。


我认为快熔是有用处的,,并不认为多此一举,所以兵版的理解没问题。


我觉得本帖的快熔烧坏而逆变器没问题,是进线电压低的问题造成的,,进线电压低,必然会造成直流母线的降低,电流升高,而如果快熔的选型正好处于这个临界值,又不至于报欠压故障,

烧快熔是完全可能的,


我经历过几次,进线电压降低15%,,而没有报欠压故障,电流升高最后进线断路器过流跳闸。

以下是引用老兵在2017-04-07 12:27:20的发言 >:这个帖子中,@北雪...

引用详细内容:

这个帖子中,@北雪雪纷飞 版主给出的应该是1TE31-3AA3电机模块的数据。该模块Ie=132A,Imax=210A。直流侧额定电流是158A,那由此可以推出当以Imax来运行时,直流电流约158*210/132=251A。由于逆变器允许Imax状态下运行0.25S,这个时间远大于快熔的动作时间,所以此时不能选择250A的快熔。比250A大一档的就是315A,所以,该模块选择315A是合理的。


另外,从这个帖子中,我没看出北雪有认为这个快熔是多此一举的意思啊,是我鲁笨?@KDRJL

是的,我也同意而且认为,此快熔保护不了任何的功率器件和母线电容器。它的存在,目前的说法我都不能完全接受。但存在必有存在的理由。只是目前还不清楚罢了。

我是你的朋友