回复:逆变器快熔全部烧

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37033
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-07 21:33:49

58楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-04-07 12:27:20的发言 >45楼

这个帖子中,@北雪雪纷飞 版主给出的应该是1TE31-3AA3电机模块的数据。该模块Ie=132A,Imax=210A。直流侧额定电流是158A,那由此可以推出当以Imax来运行时,直流电流约158*210/132=251A。由于逆变器允许Imax状态下运行0.25S,这个时间远大于快熔的动作时间,所以此时不能选择250A的快熔。比250A大一档的就是315A,所以,该模块选择315A是合理的。


另外,从这个帖子中,我没看出北雪有认为这个快熔是多此一举的意思啊,是我鲁笨?@KDRJL

以下是引用北雪雪纷飞在2017-04-05 19:54:36的发言 >23楼:书本性的逆变内部也...

引用23楼详细内容:

书本性的逆变内部也有熔断器,,正极上有一个,,我那天拆了一个132A的装置。。

额定输出132A   直流母线快熔315A,,


也就是直流电流的2倍,,但是正常情况下很少会有315的电流,在正常使用时极少碰到快熔损坏的情况,,因为不到这个阈值就报过流故障了,而且作为装置内部的原件,设计上肯定不会经常损坏,否则那停机耽误的时间多了去了,

如果315A不报过流故障,而烧快熔,那只能说明装置的反应太慢,设计有问题

如果315A之前就报故障了,那么快熔也就没有作用,,多此一举,


我认为它的作用就是强短路时的隔离,,

以下是引用梦天空在2017-04-05 09:55:01的发言 >22楼:K版,除了书本型的...

引用22楼详细内容:

K版,除了书本型的逆变,现在S120的现在都标配快熔了,位置就在逆变单元的直流母线进线处。

但这个快熔的配置我认为不好,因为两个快熔相邻太近,之间通过空气绝缘,如果空气湿度大,有导电粉尘,或中间掉入导电小异物很很容易造成直流母线间放电短路的。

我们曾深受其害。

现在我们都在两个快熔间加了一块很薄的绝缘板。

对于大型的短路故障,如炸机等,必会造成直流母线或电网的电压波动,这种情况下很容易造成其他的逆变快熔也损坏的。

以下是引用kdrjl在2017-04-03 17:46:21的发言 >6楼:逆变器也挂快熔了...

引用6楼详细内容:

逆变器也挂快熔了?是内部的?还是外加的?整流回馈单元侧输入输出加快熔也就加了,因为快熔能起到保护元件的作用;逆变侧都是IGBT元件,加快熔不起作用的,管子过电流比快熔快。快熔的保护来不及。是否画蛇添足呢?

由于你拿出了装置内部存在电容的证据,我只能接受,但不清楚为什么。你说的那些理由,除了作为分断作用的保护以外,其他的保护理由都很牵强。


在我的印象里,直流侧的内部快熔,如果不提,我都会健忘了。因为,自从用了IGBT的回馈单元,那个快熔好像从来没出过事。


过去用直流传动时,快熔偶尔会崩,后来很长时间直流不用了,都是交流传动。所以快熔的烦恼没。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示