恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-07 21:33:49
58楼
这个帖子中,@北雪雪纷飞 版主给出的应该是1TE31-3AA3电机模块的数据。该模块Ie=132A,Imax=210A。直流侧额定电流是158A,那由此可以推出当以Imax来运行时,直流电流约158*210/132=251A。由于逆变器允许Imax状态下运行0.25S,这个时间远大于快熔的动作时间,所以此时不能选择250A的快熔。比250A大一档的就是315A,所以,该模块选择315A是合理的。
另外,从这个帖子中,我没看出北雪有认为这个快熔是多此一举的意思啊,是我鲁笨?@KDRJL 
由于你拿出了装置内部存在电容的证据,我只能接受,但不清楚为什么。你说的那些理由,除了作为分断作用的保护以外,其他的保护理由都很牵强。
在我的印象里,直流侧的内部快熔,如果不提,我都会健忘了。因为,自从用了IGBT的回馈单元,那个快熔好像从来没出过事。
过去用直流传动时,快熔偶尔会崩,后来很长时间直流不用了,都是交流传动。所以快熔的烦恼没。