以下是引用cccffffmmm在2017-04-07 09:14:19的发言 >

您好,请问X21.3是直接用一根导线和X24连接吗,这样不是X24和X21.3同时接通了吗?图一上说先接通X24,再接通电源接触器,再接通X21.3,中间不是隔了一个步骤吗?但是我这个好像没有用到电源接触器。所以不知道怎么接。。。

图一上还说不按照这个顺序会损坏仪器。

把X21的端子3和4接24V的+和M。当进线电源接通,控制电源24V得电,EP24V和EPM接通电源(也就是端子X21的3脚和4脚),此时直流母线预充电,等到充电结束,端子X21的1脚输出高电平,激励SLM的控制字第一位启动,然后再通知驱动的控制字第一位,可以启动电机了。


这相当于在SLM用软开关(控制字)启动SLM。如果没有线路接触器的话。

我是你的朋友
评论