恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-08 11:29:39
5楼
谢谢您的耐心解答。但是我感觉您没有get到我的问题点,或者我没有真正理解您的答案。
我是在纠结图一中接通顺序的前3步。
(1)接通X24
(2)接通电源接触器
(3)接通X21.3,X21.4
我有2个问题:
(1)这个电源接触器是不是相当于我的三相进线断路器?
(2)我这个设备只有两个开关。(一个三相进线断路器,一个外部24V电源的开关),我怎么做才能实现这3个步骤的接通顺序?如果直接把X21.3,X21.4与24V电源的+和M相接,那我在进行第一步接通X24的时候,不就把第三步也同时执行了吗?我想过在X21.3与24V电源之间再接一个开关,不知道可不可以?
再次感谢您的回答,这是最后一个问题了。
唉,不要纠结那些话了,其实就按照你现在的控制也是可以的。不是说了嘛,你给进线电源以后,24V就带电了,然后X21.3和X21.4有了激励,此时装置是进行预充电,等到端子X21.1发出信号,说明预充电已经完成了。此时你再通过SLM的控制字第一位发激励信号,让SLM工作,后面的事就是去启动电机了。这还不明白吗?这与你有没有线路接触器没关系吧。。这样的逻辑就是你现在的配置对应的。
再不明白,我也没办法了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主