回复:求助求助!SINAMICS S120 5KW SLM 的X21.3 不知道接哪?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-08 11:29:39

5楼

展开查看
以下是引用cccffffmmm在2017-04-08 10:22:07的发言 >4楼

谢谢您的耐心解答。但是我感觉您没有get到我的问题点,或者我没有真正理解您的答案。

我是在纠结图一中接通顺序的前3步。

(1)接通X24

(2)接通电源接触器

(3)接通X21.3,X21.4

我有2个问题:

(1)这个电源接触器是不是相当于我的三相进线断路器?

(2)我这个设备只有两个开关。(一个三相进线断路器,一个外部24V电源的开关),我怎么做才能实现这3个步骤的接通顺序?如果直接把X21.3,X21.4与24V电源的+和M相接,那我在进行第一步接通X24的时候,不就把第三步也同时执行了吗?我想过在X21.3与24V电源之间再接一个开关,不知道可不可以?

再次感谢您的回答,这是最后一个问题了。

唉,不要纠结那些话了,其实就按照你现在的控制也是可以的。不是说了嘛,你给进线电源以后,24V就带电了,然后X21.3和X21.4有了激励,此时装置是进行预充电,等到端子X21.1发出信号,说明预充电已经完成了。此时你再通过SLM的控制字第一位发激励信号,让SLM工作,后面的事就是去启动电机了。这还不明白吗?这与你有没有线路接触器没关系吧。。这样的逻辑就是你现在的配置对应的。


再不明白,我也没办法了。