回复:关于MODBUS TCP与MODBUS RTU共用的问题

YUKJ

  • 帖子

    3257
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-08 12:08:06

1楼

 编译是通过的,下载也是行的, 不过共处就打问号了.


   我将试验与你共享: 

   一个带MODBUS SERVER TCP的SMART PLC, 运行正常.   添加MODBUS TRU从站库, MODBUS TCP完了,以太网上位机读不到PLC的数据了.  MODBUS TRU也不能建立通讯.

     MODBUS SERVER TCP+MODBUS TRU主站库,以太网上位机同样读不到PLC的数据,但PLC可以与MODBUS TRU从站通讯.