回复:逆变器快熔全部烧

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6266
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-04-08 12:58:26

61楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-04-07 21:29:33的发言 >

是的,我也同意而且认为,此快熔保护不了任何的功率器件和母线电容器。它的存在,目前的说法我都不能完全接受。但存在必有存在的理由。只是目前还不清楚罢了。

逆变装置的快熔损坏不是太多,

电网波动坏的都是进线整流的,,坏的实例有几次,,


一是,没有停整流就合刀熔开关,那时装置报故障停机,,电机有问题,停电就直接将刀熔开关拉开了,,

换上电机,一哥们就直接合闸送电,没有停整流,一合闸快熔就闪电了,原因不在介绍。。

二是,装置运行中故障,发现进线快熔坏了,装置之流的正极有放电的现象。功率元件没有损坏,但是触发板,等其他的板子坏了。但是整流运行正常,,而且其他的逆变器还在正常的工作中,,


基于第二点,我才说快熔对强短路有隔离作用,他的存在不影响其他,