回复:请问如何用315的2个pn口同时作为编程调试和触屏的通讯

wangzuochang

  • 帖子

    39
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2014-01-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-08 14:07:23

15楼

两个网口是一样的,就相当于一个交换机,随便你用哪个口,访问的都是CPU的IP,至于你说和屏无法通讯的问题,你可以这么来排除:

  1. 将网口1和屏通讯,如果成功,则说明网口2有问题,如果不成功,就是你屏的设置问题;

  2. 将网口2用于调试口,如果可以,就说明你触摸屏里面设置的问题。

你也可以将你的屏型号发出来,看看那边需要注意的事项,触摸屏设置不好,同样通讯不成功