预充电完成、进线断路器有故障、合不上闸;可以手动去合整流回愦的进线断路器吗?

778

6

2017-04-09 12:19:53

         运行六年多、从没出现过此类故障。预充电完成后、只听见进线断路器里边有电磁铁吸合声、但开关无动作。装置为ac400v输入、额定输出电流1000a 。进线断路器是2500a的、没有备件