以下是引用肥荣在2017-04-09 15:13:15的发言 >62楼

我在AB的传动电柜上也试过有类似现象,在整流单元的熔断器烧了,连整二极管都一齐烧了,原因是每个传动电机都有开关,电工停机检修的时候将所有开关都断开,重新合闸就出现熔断器烧了,问过AB技术的人员说不能同一时间将传动的电机开关都断开(整流单元供电时)。

我的意思是由于电机损坏,必须停电检修,拉开的刀熔开关,,隔离出装置

更换电机完毕后,重新上电,,没有停整流而直接合闸刀熔开关,装置有电容啊,没有预充电相当于短路,所以快熔就坏了,

这属于不懂盲目操作,违章,,

你的操作也是错误,并不是拉闸造成的,是没有预充电而直接合闸,