回复:降低了负载惯量,驱动运行出现F06报警

feel

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-09 20:44:43

3楼

展开查看
以下是引用老兵在2017-04-07 21:37:48的发言 >1楼

 负载辊径减小,那意味着相同的转速下,线速度会降低。你计算一下,现在17m/s的线速度,与原来25m/s的线速度,哪个转速更高?


回到正题:报F006,就是直流母线电压过高。排除电源问题后,通常是由于制动过快或负载处于发电状态导致的。但我不知道你的工艺是什么样的?能否详细说一下?

另外,那句“在加速度10时,速度25m/s"怎么理解?

25m/s的转速更高。