回复:降低了负载惯量,驱动运行出现F06报警

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-09 21:29:31

5楼

展开查看
以下是引用feel在2017-04-09 21:00:30的发言 >
  1. 是7个并联的;

  2. 这个没有P1300参数;

  3. 就改变了辊子,参数没动。

7并联驱动,那控制呢?是V/F控制吧?你这不是西门子的变频器吗?哦,是6SE70。那P100是0?这个需要延长一下斜坡时间吧?或者母线加制动功能?