恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-10 07:31:36
2楼
配置没有问题啊。从机电流闭环,主机速度闭环。可以先按常规初步设置参数,然后分别执行主机、从机、主机加从机的优化,最后根据情况进行参数的微调。原来调过模拟的直流调速,超级难调,只知道先调内环,后调外环即速度环,而且外环积分时间要远小于内环,现在像西家这些大品牌的调速器有自动优化,真是方便啊。
谢谢高侠的回复。串联12脉动不需要主从之间有转矩互锁吗?另外怎么同时实现12脉动的优化呢?单独做完主和从装置的优化之后,还需要做串联起来的优化吗?谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主