回复:840DSL 设定点交换 固定点切换功能

无非

  • 帖子

    241
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-10 09:48:10

7楼

展开查看
以下是引用sdgsagsag在2017-04-09 11:34:10的发言 >

设定点交换功能比较灵活  一个电机可以带两个机械轴  也可以带3个机械轴。。

可以通过开关或者指令随时切换轴

比如  X1  X2

两个轴可以同时动作  也可以分开动作

但是只通过1个伺服电机控制

PLC里做好控制就可以

感谢各位大大的帮忙,后来明白了,840DSL里,不需要设定任何参数。所有设定点交换的轴驱动器号设置为相同即可,只需要在PLC里面处理全能信号和轴有效信号即可。