回复:小功率的电机低于3KW以下的,星形解法吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-10 11:19:52

5楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-04-10 10:32:03的发言 >3楼

还有就是同功率下,星形接法的电机更便宜。

所以采购电机时一般要注明的接法和电压.

以下是引用HUANGZE75在2017-04-10 10:15:26的发言 >2楼:为什么小功率电机使...

引用2楼详细内容:

为什么小功率电机使用星形接法,大功率电机使用三角形接法原因就是星形接法是相电流等于相电流,三角形接法时,相电流等于线电流根号三分之一,同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小。更方便绕线及镶嵌到定子内。

业内规矩就是3KW及以上就是三角形接法,低于这个功率星形接法,为什么说星形接法电机更便宜,就是因为功率小缘故吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3149条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。