以下是引用小釉在2017-04-10 11:30:13的发言 >6楼

谢谢,还是有点不明白

大功率的电机三角形解法,不也存在每相绕组电压有220V变成380V,电机就不怕烧吗?



这是电机的铭牌 400/230 Y △应该怎么理解呢?

以下是引用HUANGZE75在2017-04-10 10:07:45的发言 >1楼:3KW及以下电机都是...

引用1楼详细内容:

3KW及以下电机都是星形接法,不能三角形接法,如果接成三角形每相绕组电压有220V变成380V,电机电流增大三倍,电机很快就完蛋了。为什么大功率电机轻载或空载启动使用星三角启动,就是启动电流低至三分之一。