回复:小功率的电机低于3KW以下的,星形解法吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-10 16:20:26

13楼

展开查看
以下是引用梦天空在2017-04-10 16:04:11的发言 >11楼

比如西门子1LE0001电机,我们长使用,选电机时接法就不同了,有220V D/380V ,Y240V D/415V Y的,有380V D/660V Y,400V D/690V Y,你不注明不行的。

以下是引用HUANGZE75在2017-04-10 11:19:52的发言 >5楼:业内规矩就是3KW及...

引用5楼详细内容:

业内规矩就是3KW及以上就是三角形接法,低于这个功率星形接法,为什么说星形接法电机更便宜,就是因为功率小缘故吗?

以下是引用梦天空在2017-04-10 10:32:03的发言 >3楼:还有就是同功率下,...

引用3楼详细内容:

还有就是同功率下,星形接法的电机更便宜。

所以采购电机时一般要注明的接法和电压.

以下是引用HUANGZE75在2017-04-10 10:15:26的发言 >2楼:为什么小功率电机...

引用2楼详细内容:

为什么小功率电机使用星形接法,大功率电机使用三角形接法原因就是星形接法是相电流等于相电流,三角形接法时,相电流等于线电流根号三分之一,同等功率情况下三角形接法使用的漆包线直径就小。更方便绕线及镶嵌到定子内。

西门子电机一般都是50.60HZ通用的,使用不同的用电频率,对于电压是不同的,如使用660V电压的电机(矿山上使用的电机)如果是星形接法的电机,可以使用在380V电源上,这时必须将星形改成三角形就可以使用这个电机了。