300/400的模拟量输入,你看到的并不是满量程,而是一个错误值 32767,满量程是27648.

一般模拟量输入用FC105做转换,你肯定没有用到FC105的RET_VAL吧,通过评估RET_VAL的值,可以判断模拟输入是不是有效值,从而在程序中做相应处理