F009报警一般电压检测板上的R56电阻可能存在问题,但你实测直流母线电压有800V,也就是电容放电慢才会导致电压升高,可能电容老化。
检查电源电压或输入直流电压。
变频器在无回馈可能的回馈方式下运行。
如变频器电源电压达到上限并且工作于满载状
态,当有电网相故障时,F006 报故障。
或许:
? 增大P464 下降时间
? 激活P515 DC 母线电压调节器,
直流母线电压的限幅调节器的功能参数;在再生运行 时,限制直流母线电压到最大允许值。
(注意:
- 该功能在激活再生负载情况下不能替代制动单元或整流单元。
- 如果带有制动单元或整流单元, Vdmax调节器无效。
参数值:
0: 无效
1: Vdmax调节器使能
Vdmax 调节器动态响应P516 = 0%时,调节器关闭。)
(预先检查P071)
? 减小P526 搜索速度
? 减小P259 最大发电功率,允许回馈的最大有功功率的功能参数。
(仅适用于P100 = 3,4 或5)
个人认为只要调整P259的参数就可以了,用来限制回馈到直流母线上的功率K版你是怎么认为的。