恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-04-11 08:41:37
65楼
书本性的逆变内部也有熔断器,,正极上有一个,,我那天拆了一个132A的装置。。
额定输出132A 直流母线快熔315A,,
也就是直流电流的2倍,,但是正常情况下很少会有315的电流,在正常使用时极少碰到快熔损坏的情况,,因为不到这个阈值就报过流故障了,而且作为装置内部的原件,设计上肯定不会经常损坏,否则那停机耽误的时间多了去了,
如果315A不报过流故障,而烧快熔,那只能说明装置的反应太慢,设计有问题
如果315A之前就报故障了,那么快熔也就没有作用,,多此一举,
我认为它的作用就是强短路时的隔离,,
132A选用315快熔的问题应当考虑过载能力综合来看,要不电流限幅和过载设定就是一纸空文了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主