是7个并联的;
这个没有P1300参数;
就改变了辊子,参数没动。
引用2楼详细内容:
第一个问题,这个系统是7个电机的并联驱动吗?
第二个问题,这个系统的控制方式,P1300 = ?不会等于20吧?
第三个问题,就改变了机械辊径以后,参数动没动过呢?
什么都没如何讨论和交流?
应该有负荷分配啊,你可以减小他的负荷分配值。怎么感觉是被拖动发电啊