我们看这个控制梯形图,这个状态是夹刀有输出的前提下检测夹刀到位开关信号,因此增加这个自保点是有安全的。因为在夹刀有输出的情况下是不可能有松刀输出的,夹刀油缸不可能自行返回。即使电磁阀出现损坏或有接触不良,但此时油缸一定不会运行到夹刀到位位置的。其次,通过这个改动,是为了判断6405这个NCK报警,当改动后不再出现6405报警时便可判定该报警是由于I50.4这个输入信号引起的。因目前生产繁忙暂行使用,待生产闲暇时再行检查该信号故障的原因。