Osl是工程量的量程下限,Osh是工程量的量程上限。如果你的温度测量范围是0℃到200℃,那么Osl和Osh分别对应0℃和200℃。Isl和Ish分别对应的是数字量的上限和下限,就是变送器(4-20)mA信号输入到PLC里对应的数字量。s7-200中模拟量(0-20)mA转换成数字量对应的范围是0-32000,而你的变送器输出信号是(4-20)mA,所以变送器电流信号转换成的数字量范围下限是(32000-0)/(20-0)*4=6400,那么(4-20)mA模拟量转换成数字量的范围就是6400-32000。4mA对应0℃,对应的数字量是6400;20mA对应200℃,对应的数字量是32000。