回复:1500 PLC 通过Profinet控制V90 PN伺服电机调速?

makva

  • 帖子

    119
  • 精华

    3
  • 被关注

    22

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-04-11 16:26:46

2楼


在微动模式下,轴通过“Jog_B”反向移动。达到速度设定值 -50.0 之后,

将通过“InVel” = TRUE

发出信号。复位“Jog_B”之后,将制动轴并逐步停止。此后,通过“Jog_F”,轴可以正向转

动。达到速度设定值 50.0 之后,将通过“InVel” = TRUE 发出信号。

在时间 ① 时,如果置位“Jog_F”,则通过“Vel_Input”将速度设定值更改为

100.0。此外,也可以通过速度超驰更改速度设定值。“InVel”将复位。轴正在加速。达到

新的速度设定值 100.0 时,将通过“InVel” = TRUE 发出信号。

如果置位“Jog_F”,那么在时间 ②

处同样会置位“Jog_B”。如果“Jog_F”和“Jog_B”均被置位,那么使用最新适用的减速度来

制动该轴。并通过“Error”指示错误,输出 16#8007

错误的“ErrorID”(方向指定不正确)。

可通过复位输入“Jog_F”和“Jog_B”,解决这一问题。

在制动斜坡过程中,将在时间 ③

处置位“Jog_F”。此时,轴将加速为最新设定的速度值。达到速度设定值 100.0

之后,将通过“InVel” = TRUE 发出信号。