高山孤影

  • 帖子

    3573
  • 精华

    109
  • 被关注

    315

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-04-11 23:33:01

6楼

恰好遇到了一个plc输出点上电就有输出,不过是三菱的fx2n-80mr出的问题,原因是将继电器信号接到高速输出点上了,因为这个点上是星三角启动程序的部分,接触器功率很大,所以继电器也是大的,工作一段时间后,开关管漏电流过大,导致这种问题,无奈把输出点改了。